0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

    M. T.

Inverter topraklama
« : Ağustos 14, 2023, 11:49:58 »
 Sevgili korsanlar,

3000w bir inverter var. bunun cok ufak bir topraklama cikisi var, teknenin toprak hattina verilmesi gerekiyor… bonding system e baglanacak diye bilgi verildi.. ekte semayi gonderiyorum. Kablolari yaptirdigim genc bir elektrikci ise… galvanik izolatorun tekne cikisina bagla dedi.

Anladigim.. teknedeki butun bonding system 2 levha da toplanip ordan tutyalara veriliyor… direk ise salmaya bagli.

4 lu levhayi motor arkasinda buldum.. hemen onun arkasinda galvanik izolator var ( topraklama kablolari da ordan cikip asagi gidiyor ) bu 4 lu levhaya giriyor.. burdan cikip da , sail drive in arkasinda da tutyaya gidiyor.  Tutyanin civatasini uzun tutmuslar… sanki baska birsey baglamak istersen gel bagla gibi..

Inverterin topraklama cikisini 6 mm2 lik bir kablo ile tutyaya bagladim. Galnavik izolatore yetmeyecek gibiydi… ordaki kablolarin da asagi tutyaya gittigini gorunce… Dogru mu yaptim?

Bir elektrikci arkadas servis akulerinin eksi cikisina veriyoruz dedi.. bu inverterin kasasinda bir elektriklenme olursa onu topraklamak icin bir cikis dedi… Baskasi eski teknelerde oyleydi, yeni teknelerde fabrikalar ayri bir topraklama / bonding hatti cekiyorlar dedi.. ki sema da boyle gosteriyor. Sema da akunun eksisi ile ilgili bir ibare yok.

Inverter koltuklarin altinda, uzaktan kumanda switch ile acip kapatiyorum. Kasasina dokunmayacagim. Tehlikesi nedir? Kasasi beni carpar da…. Uzatma kablosu ile bagladigim tost makinasi da mi beni carpar? Bu yeni inverterlerde de bir cok koruma, devre kesici var diye biliyorum.

Kullandigim kablonun ince oldugunu biliyorum.. gecici olarak bagladim. Inverter aku kablosu kadar kalin ya da 1 ufagi diyorlar…. Teknelerdeki kural / kod boyleymis. Bu baglamda 55 mm2 lik olmasi gerekiyor en dusuk ( inverter akuye 70 mm lik kablo ile bagli )

Bu topraklama kablosunu yakin zamanda degistirecegim… o yakin zamana kadar 6 mm2 lik kablo is gorur mu? Bu topraklama hattinin faydasi zarari nedir?

3000w inverterden tek seferde sanirim en fazla 1500-2000w akim cekecegim. Kahve makinasi 1400w, tost makinasi 800w, blender 400w cekiyor.

Tesekkurler.

Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

 Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
« Son Düzenleme: Ağustos 14, 2023, 11:52:37 Gönderen: Meriç Taşer »


*

    Ö. Ö.

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #1 : Ağustos 14, 2023, 12:31:52 »
220V topraklama kesinlikle ayrı olmalı ve akü eksi kutbu ile bir bağlantısı OLMAMALI. Ayrı şeyler.

Olası kaçak inverterin kendisinden değil bağlı olan tost vb makinesinden kaynaklanacaktır. Bu nedenle nasılsa invertere dokunmuyorum demek çok yanlış olur.

Alçak (12v) ile yüksek (220v) devrelerinin birbiri ile hiçbir bağı olmamalı.

Kablo çapı olarak da aküden gelen değil 220 çıkışında kullanılan kalınlık olması yeterli. Amaç 220 hattında oluşacak bir kısa devreyi toprağa iletmek, akü ile alakasız.

Inverter çıkışında da bir kaçak akım röleniz olması iyi olur, sizi çarpmayacak kadar küçük kaçakları tespit etmeyi sağlar.


*

    M. T.

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #2 : Ağustos 14, 2023, 14:34:54 »
Bu ufak toprak cikisi her ne kadar aku tarafinda olsa da… AC tarafla mi alakali ? Bu topraklamayi bonding system e gore… tutyaya vermek dogru mu oluyor?

Kacak akim rolesi ekleyebilirim…  220V cikisina…. O zaman tost makinasi ile inverter arasinda kacak akim rolesi olacak ve kisa devre halinde kacak akim rolesi devreyi kapatacak.. dogru mu anliyorum

Tesekkurler.


*

    M. T.

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #3 : Ağustos 14, 2023, 14:57:50 »
Bu arada inverterin uzerinde su resimdeki koruma sistemleri gozukuyor… cok pahali bir inverter degil ama is gorur sanki..

Bir kacak akim olursa uzerindeki koruma sistemleri akimi kesecek diye anliyorum.

Renogy 3000W tam sinus inverter.


 Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap


*

    V. K. .

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #4 : Ağustos 14, 2023, 15:23:08 »
110 voltluk mu

*

    V. K. .

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #5 : Ağustos 14, 2023, 15:24:02 »
Resimde 110 volt diyor da
*

    M. T.

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #6 : Ağustos 14, 2023, 19:43:32 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Resimde 110 volt diyor da

Yok..220 lik… amerika web sitesinden fotolar…
*

    Ö. Ö.

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #7 : Ağustos 15, 2023, 01:18:26 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bu ufak toprak cikisi her ne kadar aku tarafinda olsa da… AC tarafla mi alakali ? Bu topraklamayi bonding system e gore… tutyaya vermek dogru mu oluyor?

Kacak akim rolesi ekleyebilirim…  220V cikisina…. O zaman tost makinasi ile inverter arasinda kacak akim rolesi olacak ve kisa devre halinde kacak akim rolesi devreyi kapatacak.. dogru mu anliyorum

Evet, topraklama konusu sadece AC 220V ile ilgili.

Bonding'e bağlayabilirsiniz, ama güçlü kuvvetli aletler kullanacaksanız sadece tutyaya güvenmeyin, mutlaka teknenizin altında bakır bir topraklama plakası olsun. Tutya kendi görevini yaparken dış yüzeyi bozulacak ve kekamoz vb kaplanarak iletkenliği azalacaktır. Bakır topraklama plakası ise galvanik korozyondan etkilenmez ve üzerine kekamoz yapışmaz, sürekli iletkenlik sağlar.

Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Kaçak akım rölesini mutlaka ekleyin. Inverterin kendi koruma özelliklerine güvenmeyin, onlar sadece kendini bozulmaktan korumak için, bir kısa devrede sizi tost makinesinden korumaz.

Aslında daha güzeli teknenin 220V AC girişinde bir kaçak akım rölesi olur ve sahil beslemesi ile jeneratör (veya) Invertör seçimi için çok konumlu bir şalter olur. Bu şalterden ister sahil elektriği, ister jeneratör ister Inverter'i teknedeki tüm prizlere aktarabilirsiniz. Böylece tek bir kaçak akım rölesi işinizi görecektir.

(2015 sonrası Bavaria C46'larda böyle bir pano var, çok kullanışlı.)
Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
*

    A. Ç.

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #8 : Ağustos 15, 2023, 18:58:53 »
Topraklama kablosunun görevi, bir kaçak olması halinde dokunabileceğiniz metalleri toprak vasıtası ile kaynağına göndermektir, yani topraklamadan amaç kaçak elektiriği toprağa vermek değil, toprağı kablo gibi kullanarak kaynağına iade etmektir. Bu nedenle invertör metal gövdesine dokunmaktan çok invertörle beslenen tost makinesinin metal gövdesine dokunmaktan korkmalısınız. Çözüm ise tost makinesinde toraklı fiş priz kullanmak ve invertör çıkışının da aynı şekilde donatılması olmalıdır.
*

    Y. A.

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #9 : Ağustos 20, 2023, 18:54:19 »
Aynı konu beni sezon başında çileden çıkartmıştı.

Benim kullandığım inverter aynı zamanda redresör olarak çalışıyor ve karaya bağlıyken de 220V tüketimlerimin hepsi onun üzerinden switch ediliyor. Kara voltajındaki dalgalanmaları vs. kompanse ediyor böylece. Topraklamayla ilgili iki durum var:

1 - Kara elektriğine bağlıyken 220V geliş hattından galvanik izolatörün üzerinden topraklanıyor.
2 - Kara elektriği kesilip invertör modunda olduğunda içindeki otomatik bir switch toprak hattını aletin şasesine bağlıyor. Bu şaseye bağlı bir toprak hattı çıkışı var.

Buradan çıkan 220V hattı bir kaçak akım rölesinden geçtikten sonra teknenin içine dağılıyor.

Sizin sorunuza gelince, ben de bu çıkışı nereye bağlayacağımla ilgili çok araştırdım. Tutyadan akünün eksi kutbuna kadar bir sürü şey önerildi. Artık 12V üzerindeki her şeyi kabloyla tutyaya bağlama gibi tavsiyelerden bile dönülmüşken bunlar benim pek aklıma yatmadı. En sonunda teknenin altına 50x2 cm bir bakır şerit monte edip ona bağladım. Bir faydası var mı yok mu, çok emin değilim açıkcası, levhada bir erime vs. gözlemlemedim henüz, tutyalarımız da fazlasıyla sağlam görünüyor.

*

    Ö. Ö.

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #10 : Ağustos 20, 2023, 19:37:14 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
... En sonunda teknenin altına 50x2 cm bir bakır şerit monte edip ona bağladım. Bir faydası var mı yok mu, çok emin değilim açıkcası, levhada bir erime vs. gözlemlemedim henüz, tutyalarımız da fazlasıyla sağlam görünüyor.
Topraklama levhası erimez zaten.
Tek amacı bir kaçak durumunda devrenin sizin vucudunuz üzerinden değil toprak hattından levhaya ve oradan suya giderek devreyi tamamlaması ve çarpılmamayı sağlaması.
Bu durum olmadıkça ömrü boyunca üzerinden bir akım geçmez zaten.

Ancak tutyanız ile aynı hatta bağlıysa (ki ayrı bir topraklama levhası varsa tutyaya bağlanmaz) ve tutya erirse bakır levha şaftınızı vb korumak için kendini tutya olarak feda edecektir.

Tutyanızı her suya dalışınızda gözle kontrol etmeniz ve periyodik olarak sert bir fırça ile temizleyip her zaman aktif olmasını sağlamak en sağlıklısı.
*

    A. Ç.

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #11 : Ağustos 21, 2023, 08:47:48 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
....
Tek amacı bir kaçak durumunda devrenin sizin vucudunuz üzerinden değil toprak hattından levhaya ve oradan suya giderek devreyi tamamlaması ve çarpılmamayı sağlaması.
....

Bu cümle önemli çünkü "devreyi tamamlaması" kısmı asıl dikkat edilmesi gereken kısım. Enerji üretiminde nötr hattı üreticinin bulunduğu yerde toprağa bağlanır ve kullanıcının olduğu yerde kaçak olursa akımın toprağı aynen bir kablo gibi kullanarak kaynağına yani üretece gitmesini sağlar. Bizim durumumuzda inverter üretici olduğu için toprak hattının yeşil veya sarı yeşil kablonun, inverter üzerinde nötr hattına bağlanması yeterlidir, bunun için inverter üzerinde topraklama bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Tekne metallerine bağlanmasının sebebi kaçağın bu metallere ulaşabileceği ve sizin de bu metallere dokunabileceğiniz ihtimali içindir. Inverterin ürettiği elektrik enerjisi toprağa giderek çarpılmanızı engellemez çünkü devreyi tamamlamaz.
*

    Ö. Ö.

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #12 : Ağustos 21, 2023, 11:22:19 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
... Inverterin ürettiği elektrik enerjisi toprağa giderek çarpılmanızı engellemez çünkü devreyi tamamlamaz.
Tamamlar hocam.

Elektrik enerjisi ben bu kaynaktan mı çıktım, öbüründen mi diye bakmaz, her zaman kendinden düşük potansiyel (voltaj) gördüğü yöne doğru gider.

Yani inverterin ürettiği enerji bir kaçak durumunda topraklama levhası ve deniz üzerinden dünyaya iletilebilir.

Buradaki önemli mesele devreyi sizin üstünüzden geçerek tamamlamasını sağlamak.
« Son Düzenleme: Ağustos 21, 2023, 11:23:51 Gönderen: Özgür Ökten »
*

    T. A.

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #13 : Ağustos 21, 2023, 11:36:45 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Aynı konu beni sezon başında çileden çıkartmıştı.

Benim kullandığım inverter aynı zamanda redresör olarak çalışıyor ve karaya bağlıyken de 220V tüketimlerimin hepsi onun üzerinden switch ediliyor. Kara voltajındaki dalgalanmaları vs. kompanse ediyor böylece. Topraklamayla ilgili iki durum var:

1 - Kara elektriğine bağlıyken 220V geliş hattından galvanik izolatörün üzerinden topraklanıyor.
2 - Kara elektriği kesilip invertör modunda olduğunda içindeki otomatik bir switch toprak hattını aletin şasesine bağlıyor. Bu şaseye bağlı bir toprak hattı çıkışı var.

Buradan çıkan 220V hattı bir kaçak akım rölesinden geçtikten sonra teknenin içine dağılıyor.

Sizin sorunuza gelince, ben de bu çıkışı nereye bağlayacağımla ilgili çok araştırdım. Tutyadan akünün eksi kutbuna kadar bir sürü şey önerildi. Artık 12V üzerindeki her şeyi kabloyla tutyaya bağlama gibi tavsiyelerden bile dönülmüşken bunlar benim pek aklıma yatmadı. En sonunda teknenin altına 50x2 cm bir bakır şerit monte edip ona bağladım. Bir faydası var mı yok mu, çok emin değilim açıkcası, levhada bir erime vs. gözlemlemedim henüz, tutyalarımız da fazlasıyla sağlam görünüyor.


faz yonu degisirse baglantida sikinti olabilir gibi geliyor . bu konuda sorun yasadiniz mi
*

    Y. A.

Ynt: Inverter topraklama
« Yanıtla #14 : Ağustos 21, 2023, 12:21:55 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
faz yonu degisirse baglantida sikinti olabilir gibi geliyor . bu konuda sorun yasadiniz mi

Bu konuyla da (zihnen) epey uğraştım tesisatı yenilerken. Ancak karadan gelecek ters faz bağlantısını tespit etmenin pratikte bir faydası olmadığını gördüm. Çapraz kablo, adaptör  vs. ile uğraşmaktansa teknedeki tesisatı bu her an olabilecek doğal bir durummuş gibi hazırlamak daha mantıklı geldi.

Böyle düşünmemdeki temel sebep teknenin ticari yat olması, benim haftalarca tekneyi görmediğim oluyor. Kaptan ve gemicinin bu kadar detay bilmesi ve uğraşması asıl işlerini ve iş yüklerini düşününce mantıksız geliyor bana.

Inverter/Redresör faz seçmiyor. Sistemin kalanında da (aydınlatma, buzdolapları vs.) faz seçen bir alet yok. Buna dikkat ettikten sonra tek sıkıntı nötr hattan faz gelir ve buradan bir kaçak olursa ne olur sorusuydu. Ana sigorta ve tüm 220 sigortalarımızı çiftli sigortalarla değiştirerek bu sorunu da hallettim.

Toplam maliyet olarak da bakınca oldukça makul bir çözüm oldu.