3 boğumlu kablo negatif ve pozitif seçimi
« : Ağustos 27, 2023, 01:48:17 »
Benim sorum; iskele sancak feneri bağlayacağız. 3x1.5 veya 3x2.5 kablo biri negatif diğeeleri sancak pozitid diğeri iskele pozitif bağlasak sıkıntı çıkar mı?  Yani negatif dediğimiz toprağı tek kablo almak diğer kablolara yük verir mi?

Her pozitifin negatifi ayrı mı çekilmeli?
« Son Düzenleme: Ağustos 27, 2023, 02:09:57 Gönderen: Hakan Zorlu »


*

    Y. A.

Ynt: 3 boğumlu kablo negatif ve pozitif seçimi
« Yanıtla #1 : Ağustos 27, 2023, 02:09:18 »
Kablo kesiti üzerinden geçecek akımı taşıyacak seviyede olduğu müddetçe tek bir eksi hattı kullanılmasında bir sakınca yok. Eski elektronik devre şemalarını incelersen DC devrelerde toprak/şase/eksi aynı şeydir ve tek bir hat üzerinde toplanır. Havuz problemindeki havuzu boşaltan boru gibi.  Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap


*

    H. Z.

Ynt: 3 boğumlu kablo negatif ve pozitif seçimi
« Yanıtla #2 : Ağustos 27, 2023, 02:12:24 »
İşte soru aynı sevgili Yağmur. 22v ile 220v veta 24v

Bunlarda çekilen amper

Volt/watt : amper bildiğimiz


Sancak fener 1A/h, iskele de aynı çekiyır. İkisinin nötrü aynı hatta bağlanabilir mi?

Yani en basit anlatımla örnek

1 amper iskele, 1 amper de sancak fener amım çekiyor.. kablomuz 3x25

Negatife binen yükü kaldırır mı?


« Son Düzenleme: Ağustos 27, 2023, 02:24:31 Gönderen: Hakan Zorlu »


*

    S. T.

Ynt: 3 boğumlu kablo negatif ve pozitif seçimi
« Yanıtla #3 : Ağustos 27, 2023, 11:54:32 »
3x1.5 kablo bildigim 14 amper akımı karşılar...navigasyon ışıgına rahatlıkla yeter...iki lambanın çekecegi akım en fazla 2/2.5 amperdir..


*

    Ö. Ö.

Ynt: 3 boğumlu kablo negatif ve pozitif seçimi
« Yanıtla #4 : Ağustos 27, 2023, 12:01:31 »
Sadece seyir fenerleri bağlanacak ise her iki fenerin de negatif uçları ortak olabilir.

Hesaplayalım;
25W fener ampulü 25/12=~1A akım çeker. İki ampul için 2A eder eksi kablodan geçecek.

Aşağıdaki kablo kesit tablosundan baktığımızda 2,5mm kesitli bakır kablonun max 34A akım taşıma kapasitesi olduğunu görüyoruz.

Yani senin kablo kesitin ve geçecek akım için sorun yok.  Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

*

    K. E.

Ynt: 3 boğumlu kablo negatif ve pozitif seçimi
« Yanıtla #5 : Ağustos 27, 2023, 13:32:03 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Sadece seyir fenerleri bağlanacak ise her iki fenerin de negatif uçları ortak olabilir.

Hesaplayalım;
25W fener ampulü 25/12=~1A akım çeker. İki ampul için 2A eder eksi kablodan geçecek.

Aşağıdaki kablo kesit tablosundan baktığımızda 2,5mm kesitli bakır kablonun max 34A akım taşıma kapasitesi olduğunu görüyoruz.

Yani senin kablo kesitin ve geçecek akım için sorun yok.  Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Biraz uyumsuz bir tablo... 10 mm2 den 78 A geçiriyor.=7.8 A/mm2 ,1 mm2 den 19 A geçiriyor. Açıklaması nedir acaba?
*

    Ö. Ö.

Ynt: 3 boğumlu kablo negatif ve pozitif seçimi
« Yanıtla #6 : Ağustos 27, 2023, 14:31:40 »
Aslında doğru, mesafe bilgisi olmayan kesit tablosu çok anlamlı değil, aşağıdaki tablo daha anlamlı olacaktır;

Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Ayrıca bu konu daha önce burada konuşulmuştu;
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
*

    M. E.

Ynt: 3 boğumlu kablo negatif ve pozitif seçimi
« Yanıtla #7 : Aralık 25, 2023, 18:09:53 »
Seyrüsefer fenerlerini sancak iskele ayrı ayrı anahtarlamak gereksiz olduğuna göre neden 3x kablo ile besleneceğini anlamadım? Panodaki anahtardan çıkılır, bir terminal ile pupa ve iskele-sancak kabloları ayrılır, sancak fener altında iskele-sancak kuyruk kabloları yine bir terminal ile ayrılır ve biter.

(Kabloları soyup, birbirine dolayıp izole bantlamayacağınızı tahmin ediyorum. Ya yuvarlak uçlu pabuç ile ikili terminal ya da yüksüklemek suretiyle orijinal wago klemens kullanılmalı derim)

Burada hattın en ucundaki fener, diyelim ki iskele feneri olsun, buradan sancak fenerine gitmek için 1mm2 kablo bile yeter, 10watt ampul 0.8 amper çekecek ve mesafe de 3-4 metreyi geçmez. Gerçi ABYC standardı asgari 1.5mm2 kablo “önerir”. Her neyse… ama sancak fenerinden sonra besleme kablosunda akım 1.6 Ampere çıkar ve o noktadan pano girişine 10 metre olsa (ki kablo kuş uçuşu gitmiyor) devre uzunluğu 20 metre olur. Seyrüsefer fenerlerinde standart voltaj düşümü %3 alınınca ve tüm gece boyunca yanacağı varsayımı ile hesaplanan kablo kesiti 2.5mm2 çıkar.

Başa dönelim, iskele ve sancak fenerlerini ayrı ayrı beslemek için 3x2.5 kablo kullanılabilir gibi görünse de, dediğim gibi ayrı anahtarlamak istenmiyorsa gereksiz maliyet gibi geldi bana?