Sigorta Paneli Hakkında Soru
« : Ekim 20, 2012, 00:54:25 »
Merhaba,
Mevcut panelimin bir butonu bozuk ve sayı olarak da yetersiz olduğu için (10'lu) yenilemek istiyordum.Aynı markanın (Amphora) 14'lüsünü uygun fiyatla bulunca sevindirik olup hemen kaptığım gibi eve geldim.
Ancak hem benim aceleciğim hem de yelkenli olduğunu söylememe rağmen satıcının bilgilendirmemesi  Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap sebebiyle sanırım yanlış aldım.Şöyle ki ;
yeni aldığım panelin sigortalarına dikkat ettim ; 10 A 250 V AC yazıyor.Ama bizim tesisat 12 V DC.
Hiç kurcalamadan geri mi götüreyim yoksa birşey olmaz çalışır mı ?  Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap



*

    S. S.

Ynt: Sigorta Paneli Hakkında Soru
« Yanıtla #1 : Kasım 03, 2012, 14:18:58 »
Arkadasim hic kurcalama geri gotur. Sigorta onemlidir aynisi olmali.



*

    H. D.

Ynt: Sigorta Paneli Hakkında Soru
« Yanıtla #2 : Kasım 03, 2012, 18:08:02 »
Geri vermeniz en doğrusu


*

    F. S.

Ynt: Sigorta Paneli Hakkında Soru
« Yanıtla #3 : Kasım 03, 2012, 22:32:31 »
Amphorada yanlış hatırlamıyorsam cam sigorta bulunmakta,bu yüzden geride verseniz 14 lü yenide alsanız yine aynı sigorta gelicektir.
otomatik sigortaların düzgün çalışabilmesi için  kullanılan  devrenin voltajaına ve akımına uygun olması gerekir fakat  cam sigortalarda DC ve 12 volt yer almaz güvenle kullanabilirsiniz


*

    Y. O. S.

Ynt: Sigorta Paneli Hakkında Soru
« Yanıtla #4 : Kasım 05, 2012, 11:07:08 »
Cam sigortalarda amper geçerlidir. Hatta tüm sigortalarda maximum voltaj ve maximum amper yazar. Sizin için geçerli olan amperdir. kesinlikle sorun yok...