Alıntı Alıntı yapılan: Tunç Aytunç - Şubat 20, 2017, 18:43:40... Bu arada Ahmet korsanın dikkat etmesi gereken bir husus da şu. Tanıdığım bir tekne de sistemi büyütürken regülatörü daha büyüğüyle değiştirmek yerine 2. bağımsız bir regülatör ve panel taktırdı. Ama sonradan takılan, eskiler basarken aküleri dolu görüp basmayı kesiyordu. Bağlantıları dikkatli yapmak lazım...Bu konuda deneyimli arkadaşların görüşlerini alabilirmiyiz? Bağlantıları dikkatli yapmak derken özellikle ikinci gurubun efektif çalışması için nasıl bir bağlantı yapmalı?
Alıntı yapılan: Tunç Aytunç - Şubat 20, 2017, 18:43:40... Bu arada Ahmet korsanın dikkat etmesi gereken bir husus da şu. Tanıdığım bir tekne de sistemi büyütürken regülatörü daha büyüğüyle değiştirmek yerine 2. bağımsız bir regülatör ve panel taktırdı. Ama sonradan takılan, eskiler basarken aküleri dolu görüp basmayı kesiyordu. Bağlantıları dikkatli yapmak lazım...
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş YapGüneş paneli regülatörü ile AC charger (redresör) 'ın aynı anda çalışması/devrede olması hakkında bilgisi olan var mı?....Acaba gerçekte ne olur, nasıl olur?Bugün denemesini yaptım, baktım ne oluyor diye...Gece yoğun bir bilgisayar kullanımı sonucu aküler 12.2 V'a kadar düşmüştü. Sabah kahvaltı sonrası baktığımda güneş paneli 12.9 volt'da 14-15 amper basabiliyordu.Redresörü bağlayınca 13.2 volta çıktı. Güneş paneli hala 14 amper, redresör 25 amper basıyordu. Bu redresörün tam kapasitesi.(Sadece 0.3 voltun şarj hızına etkisine dikkat! Neredeyse 3 katına çıktı.)Alışveriş vs.. sonrasinda baktığımda 13.8 volta çıkmıştı bile. Redresör susmuştu. Akım ölçtüm sıfır. Solar ise 13-14 amper basıyor, 5'i tekneye gidiyor aküler 9 amper alabiliyor. (Artık şarjı verebildiğim değil, alabildiği sınırlıyor)Soları ayırdım. Redresör devreye girdi. Soları tekrar taktım. 13.9 volt'da birlikte devam ettiler. Bir süre sonra baktığımda bu sefer solar kapanmıştı. Redresör 6-7 amper devam ediyor.Sonuç: düşük şarj seviyesinde, akü açken, hepsi tüm gücünü veriyor, doldukça biri devreden çıkıyor. (İlk aşamada aşırı bir kapasiteniz varsa, akülere zarar verebilirsiniz, ama kimde öyle bir kapasite?)
Güneş paneli regülatörü ile AC charger (redresör) 'ın aynı anda çalışması/devrede olması hakkında bilgisi olan var mı?....Acaba gerçekte ne olur, nasıl olur?
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş YapYeni Konu hortlatmayayım diye birde bilmediğimden bir sorum olucak aşağıdaki en basidinden bir şarj regülatörü akü yazan çıkışa tüm servis akülerini bağlayıp ampül resminin olduğu çıkıştan komple teknenin içindeki panoya cihazlara elektrik dağıtıyorsunuz? Yoksa teknenin elektrik sistemine hiç müdahale etmeden akü kısmına güçlü bir diyot koyup regulatör ile aküyü ampul resminin olduğu çıkışı kullanmadan ayırıyormusunuz?Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yapişte yanıtıBağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Yeni Konu hortlatmayayım diye birde bilmediğimden bir sorum olucak aşağıdaki en basidinden bir şarj regülatörü akü yazan çıkışa tüm servis akülerini bağlayıp ampül resminin olduğu çıkıştan komple teknenin içindeki panoya cihazlara elektrik dağıtıyorsunuz? Yoksa teknenin elektrik sistemine hiç müdahale etmeden akü kısmına güçlü bir diyot koyup regulatör ile aküyü ampul resminin olduğu çıkışı kullanmadan ayırıyormusunuz?Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş YapBağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş YapYeni Konu hortlatmayayım diye birde bilmediğimden bir sorum olucak aşağıdaki en basidinden bir şarj regülatörü akü yazan çıkışa tüm servis akülerini bağlayıp ampül resminin olduğu çıkıştan komple teknenin içindeki panoya cihazlara elektrik dağıtıyorsunuz? Yoksa teknenin elektrik sistemine hiç müdahale etmeden akü kısmına güçlü bir diyot koyup regulatör ile aküyü ampul resminin olduğu çıkışı kullanmadan ayırıyormusunuz?Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yapişte yanıtıBağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş YapTeşekkürler konu açıklayıcı oldu.Hiç fikir sahibi değildim birde Son olaraktan araba müzik tesisatı yaparken anfi bass vurduğunda akü çökmesin diye kapasitör kullanırız farad değeri yüksek bir kondansator türü peki sorum şu daha düşük değerlerde 10000 - 20000 MF gibi panellere girsek regülatörün şarjına artı bir katkısı olurmu? Yada panellerin iş yapmasına engeli hani sonradan yapılma değilde forumda yeni tekne almış orjinal fabrika çıkışlı böyle bir uygulama varmı?
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş YapAlıntı Alıntı yapılan: Tunç Aytunç - Şubat 20, 2017, 18:43:40... Bu arada Ahmet korsanın dikkat etmesi gereken bir husus da şu. Tanıdığım bir tekne de sistemi büyütürken regülatörü daha büyüğüyle değiştirmek yerine 2. bağımsız bir regülatör ve panel taktırdı. Ama sonradan takılan, eskiler basarken aküleri dolu görüp basmayı kesiyordu. Bağlantıları dikkatli yapmak lazım...Bu konuda deneyimli arkadaşların görüşlerini alabilirmiyiz? Bağlantıları dikkatli yapmak derken özellikle ikinci gurubun efektif çalışması için nasıl bir bağlantı yapmalı?Benim deneyimimi şurada yazmıştım:Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş YapBağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş YapBağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş YapGüneş paneli regülatörü ile AC charger (redresör) 'ın aynı anda çalışması/devrede olması hakkında bilgisi olan var mı?....Acaba gerçekte ne olur, nasıl olur?Bugün denemesini yaptım, baktım ne oluyor diye...Gece yoğun bir bilgisayar kullanımı sonucu aküler 12.2 V'a kadar düşmüştü. Sabah kahvaltı sonrası baktığımda güneş paneli 12.9 volt'da 14-15 amper basabiliyordu.Redresörü bağlayınca 13.2 volta çıktı. Güneş paneli hala 14 amper, redresör 25 amper basıyordu. Bu redresörün tam kapasitesi.(Sadece 0.3 voltun şarj hızına etkisine dikkat! Neredeyse 3 katına çıktı.)Alışveriş vs.. sonrasinda baktığımda 13.8 volta çıkmıştı bile. Redresör susmuştu. Akım ölçtüm sıfır. Solar ise 13-14 amper basıyor, 5'i tekneye gidiyor aküler 9 amper alabiliyor. (Artık şarjı verebildiğim değil, alabildiği sınırlıyor)Soları ayırdım. Redresör devreye girdi. Soları tekrar taktım. 13.9 volt'da birlikte devam ettiler. Bir süre sonra baktığımda bu sefer solar kapanmıştı. Redresör 6-7 amper devam ediyor.Sonuç: düşük şarj seviyesinde, akü açken, hepsi tüm gücünü veriyor, doldukça biri devreden çıkıyor. (İlk aşamada aşırı bir kapasiteniz varsa, akülere zarar verebilirsiniz, ama kimde öyle bir kapasite?)
Bir sorum olacak size "hangi kaynak kaç amper basıyor, hangi akü kaça gelmiş, hangi cihaz kaç amper çekiyor" nasıl ölçüyorsunuz?
65 W iki panel paralel bağlanıp 130W panelle seri bağlanmalı, böylece iki adet 130W panel seri bağlanamış gibi olacak. MPPT'nin en önemli avantajı aynı bir transformatör gibi hareket ederek giriş voltajını şaj voltajına çevirmesidir, yani panellerden gelen gücün tamamına yakını kesintisiz olarak şarja yönlendirilir.