Ynt: Panel mppt akü sorunsalı...
« Yanıtla #15 : Eylül 07, 2023, 09:30:19 »
Hazırda uzun zamandır kullanılan bir sisteme yeni bir akü eklemek o akünün de kapasitesinin ve ömrünü eski kullanılan akü bankına eşitlemek yani direk eskitmek anlamına gelir. Akü bankı değiştirileceği zaman akü bankını genişletmek en mantıklısıdır.


*

    M. U.

Ynt: Panel mppt akü sorunsalı...
« Yanıtla #16 : Eylül 14, 2023, 12:49:48 »
kaptanlarım çözemediğim bir sorunum var teknemde 2x 340 w lexron monokristal panel var 2 adet ssb 180 amp deep cycle aküm var mexxun 40 amp mppt im var  güneş panellerim seri bağlı panellerin çıkışını ölçtüğümde 75 volt ölçüyorum ama mppt ye bağlayınca tekrar ölçtüğümde 12 volta düşüyor mppt nin akü çıkışını ölçtüğümde 12.2 acaba mppt nin ayarlarındamı bir sıkıntı var panellerim yetmiyor aküler 6 aylık paneller de sıkıntı yok ikiside çalışıyor


*

    Ö. Ö.

Ynt: Panel mppt akü sorunsalı...
« Yanıtla #17 : Eylül 14, 2023, 15:17:47 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
kaptanlarım çözemediğim bir sorunum var teknemde 2x 340 w lexron monokristal panel var 2 adet ssb 180 amp deep cycle aküm var mexxun 40 amp mppt im var  güneş panellerim seri bağlı panellerin çıkışını ölçtüğümde 75 volt ölçüyorum ama mppt ye bağlayınca tekrar ölçtüğümde 12 volta düşüyor mppt nin akü çıkışını ölçtüğümde 12.2 acaba mppt nin ayarlarındamı bir sıkıntı var panellerim yetmiyor aküler 6 aylık paneller de sıkıntı yok ikiside çalışıyor
MPPT dediğiniz güneş paneli regülatörü'dür.
Yani panellerden gelen yüksek DC voltajı regüle eder, akülerinizi şarj edecek uygun voltaja (ve akıma diyelim) getirir ve akülere verir.

Panelleri regülatöre bağladığınızda 75V (Voc - panellerin boştaki voltajı) olmasa da 50-60V civarında (o anki yüke göre değişir) bir voltajı görmeniz gerekir.
Aynı şekilde regülatöre bir panel bağlandığında, güneşli bir günde çıkış voltajı 12,2V olamaz, 13.8V ve üzeri bir voltaj vermesi gerekir. (12,2V görmek regülatörün bozulduğu veya doğru bir panel bağlantısı yapılmadığı (veya güneş olmadığı) anlamına gelir.)

Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Durumunuzdan anladığım;
- Mppt regülatörünüz bozuk/kısadevre olabilir (küçük ihtimal)
- Panellerinizin kablo-konnektör bağlantılarında bir sorun var, yüke bindiğinde voltaj düşüyor. (büyük ihtimal)


Solar sistemlerde kullanılan konnektörler bu işin yumuşak karnıdır.
Büyük ihtimal ile konnektörlerinize su girmiş ve oksitlenmişlerdir, onları söküp kabloları direk bağlarsanız sorununuz çözülür.

O zamana kadar aküleriniz ölmesin diye sahil elektriği ile redresör üzerinden şarj etmeyi ihmal etmeyin tabi.

Bu arada bir de forum profil fotoğrafınızı yükleseniz de gülyüzünüzü görerek sohbet etsek keşke.. Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
« Son Düzenleme: Eylül 14, 2023, 15:23:22 Gönderen: Özgür Ökten »