Faz-nötr değişmesi (ters polarite) çok sorun değil, ki sık sık karşımıza çıkan bir durum.
Ama toprak hattından faz gelmesi çok çok nadir olabilecek ciddi bir şebeke kusurudur. (33 yıllık elektrikçiyim bu arızaya hiç rastlamadım mesela)
Yine de kaçak akım rölesi varsa hemen keseceği için bu durum da tekne için sorun olmaz.
Resimleri görebilmek için üye olmalısınız.
Üye Ol veya Giriş YapBu resim kaçak akım rölesinin çalışma prensibini gösteriyor. Faz ve nötr arasında küçücük bir fark (devrenin başka yerden tamamlanması, kaçak) varsa orta sargıda oluşacak gerilim anında devre kesiciyi çalıştırır.