Merhaba gekolar,
Tekneme 1000 W mexxsun marka inverter aldım. 2 tane 170 ah lik deep cycle aküm var. Akülerle inverter arasına victron mega fuse 100 amp sigorta takmak istiyorum. Sigorta için 32 V diyor. Acaba 32 v a kadar mı demek istiyor? Satıcıya sordum, bilemiyoruz dedi. Fikir ve önerilerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. (https://i.ibb.co/hBDbdts/IMG-7168.jpg) (https://ibb.co/hBDbdts)
-
Sigortanın voltajı olmaz. Sadece akım değeri olur. O değer olsa olsa sigortanın dayanabileceği voltajı gösteriyordur.
-
Sigorta için voltaj bilgisi kullanım için çok kritik değil, sadece düşük voltaj için tasarlanmış bir sigortayı yüksek voltajda kullanmayın yeter.
DC yerine AC sigorta veya yüksek yerine alçak voltaj sigortası kullanmak sigorta attıktan sonra ark yapması, devrenin hemen kesilmesine engel olması nedeniyle tehlikeli olabilir.
32V sigortayı 0-32 arasındaki tüm DC voltajlarda güvenle kullanabilirsiniz, 48-96 gibi (karasal solar sistemlerde kullanılan) daha yüksek DC voltajlarda ark, kıvılcım vb sorun yaratabilir.
-
İçim rahatladı, cevaplar için ayrı ayrı teşekkür ederim, saolun var olun🙏🏽
-
Bu soru yazılalı epeyi olmuş, uzun süredir foruma girmediğim için yeni gördüm.
Voltaj ile ilgili soruya cevap verilmiş. Ben birkaç ilave yapmak isterim inverter elektrik montajı hakkında.
Öncelikle akü ile inverter arasına 100A sigorta koyulacak ise, ki bu kabaca 1200 Watt güç demek, invertör ile akü arasında kullanacağınız (+) ve (-) kabloların %10 voltaj düşümü ve +’dan -‘ye olan toplam mesafeye göre doğru kesitte olmasına dikkat edin ve her şartta kablonun amper dayanımının 125 Amperden fazla olmasını sağlayın.
İkinci olarak da genellikle atlanan bir konu inverterin topraklanması. Kullandığınız invertern şasisinde bir topraklama somunu vardır. Standarta göre topraklama için kullanacağınız kablonun kesiti en az DC besleme kablonuzun kesitinden bir ölçü düşük olmalıdır. Örneğin 50mm2 besleme kullandıysanız, şasi topraklama için 35 mm2 kesitte kablo kullanmalısınız.
Selametle