Gezgin Korsan
Makine Dairesi => Elektrik ve Elektronik => Konuyu başlatan: Tahsin Becer - Mart 10, 2024, 17:57:38
-
Selamlar, teknem de hava basınç tankı ile birlikte kullandığım hidroforum hiçbir kaçak olmamasına rağmen tüm musluklar kapalı iken, yaklaşık her 15-20 dakikada bir 5-10 saniye çalışıyor, benzer sorunu yaşayan oldu mu ve çözüm önerileriniz varmidir, teşekkürler
-
Hidrofor üstündeki cekvalfleri kontrol edin.
-
Basıç tankı havası tamsa ve dediğiniz gibi kesinlikle su/hava kaçağı yoksa:
Basınç tankındaki basınçlı su, hidrofor üzerinden su tankına geri kaçıyor.. basınç düştüğünde hidrofor pompa çalışıp tekrar su basıyor..
Hidrofor pompanın içindeki minik çekvalf kir nedeniyle açık kalmış ve görevini yapamıyor gibi..
-
Basıç tankı havası tamsa ve dediğiniz gibi kesinlikle su/hava kaçağı yoksa:
Basınç tankındaki basınçlı su, hidrofor üzerinden su tankına geri kaçıyor.. basınç düştüğünde hidrofor pompa çalışıp tekrar su basıyor..
Hidrofor pompanın içindeki minik çekvalf kir nedeniyle açık kalmış ve görevini yapamıyor gibi..
Bana da öyle geliyor gibi idi, teşekkürler
-
Boiler varsa onun da çekvalfini kontrol edebilirsiniz.
-
Basınç düşüyor ve hidrofor devreye giriyorsa kaçak vardır.
Dışarı değilse içeri (depoya geri) doğrudur.
-
Peki musluğu açınca hidrofor çok sık ve arka arkaya alışıyorsa nedendir acaba?
-
Peki musava balonu patlaluğu açınca hidrofor çok sık ve arka arkaya alışıyorsa nedendir acaba?
Basınç tankı varsa tankın hava balonu patlak olabilir veya tanka yeteri kadar hava basılmamıştır.
-
Çok teşekkürler...
-
Kacak yok ise Basınç otomatiğine Bakın.