0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

    S. E.

LiFePo4 aküler ve BMS Sistemleri
« : Ağustos 11, 2025, 20:48:54 »
Murat kaptanım,

Akü kapanıyor ve 712 çalışmaya devam ediyor ise çok ciddi sorun var demektir. Dediğiniz senaryo bana çok olabilir gelmedi. Açıklarsanız sevinirim.
*

    M. E.

Ynt: LiFePo4 aküler ve BMS Sistemleri
« Yanıtla #1 : Ağustos 11, 2025, 23:06:40 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Murat kaptanım,

Akü kapanıyor ve 712 çalışmaya devam ediyor ise çok ciddi sorun var demektir. Dediğiniz senaryo bana çok olabilir gelmedi. Açıklarsanız sevinirim.

Keşke yazmasaydım dedim şimdi, Mehmet Ali’nin açtığı konuyu saptırdım gibi oldu. Bu durum harici BMS’i olan Victron LFP aküler için geçerli. Shunt akü başına bağlı, ama harici BMS aküden sonra deşarjı kesiyor. Deşarjlar kesildiğinde shunt çalışmaya devam ediyor. Sistem o süre içinde aküye şarj müdahalesi yapılması üzerine kurulu. Solar desteği olmayan ve servis aküsü şalteri öncesi çalışan yükleri olan tekneler için bir risk.


*

    S. E.

Ynt: LiFePo4 aküler ve BMS Sistemleri
« Yanıtla #2 : Ağustos 12, 2025, 00:12:44 »
Harici BMS si olan Victron'un hangi aküsünden ve hangi harici BMS sinden bahsediyorsunuz.
Victron NG Batteries (Lifepo4)
Victron Battery Smart (Lifepo4)
Victron Peak Power (bunlar çok küçük aküler karavan vs için genelde ayrıca Li-Ion )
Lithium super pack (Lifepo4)

Ayrıca anlamadığım Shunt i BMS den önce yada sonra takmak bizim elimizde değil mi ? Sonuç olarak BMS den önce bir DC tüketim olmaması gerekmiyor mu tasarım olarak ?
Victron web sitesinden yönlendirebileceğiniz bir kaynak yada örnek şema var ise sevinirim.


*

    M. E.

Ynt: LiFePo4 aküler ve BMS Sistemleri
« Yanıtla #3 : Ağustos 12, 2025, 07:36:40 »
Victron sitesinde pek çok sistem şeması var BMS ve shunt enstalasyonunu gösteren, bir tanesini aşağıya koyayım.

 Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Victron Professional’da 4.3.2 başlığındaki video LFP akü entegrasyonu ile ilgili, orada da bu konu işlenir.

Bu arada sadece 1mA çeken shunt da değil, BMS’in kendisi de akım çekiyor doğal olarak. Örneğin SmallBMS düşük hücre voltajı modunda 1.2mA çekiyor durduğu yerde. Bu durum NG akü ve Lynx Smart BMS hariç tümünde geçerli. Lynx Smart BMS içinde shunt var zaten. O da bekleme modunda 50mA çekiyor.

Kaldı ki eğer teknedeki şarj kaynakları Victron değilse ya da bendeki gibi en az birisi eski model ise tüm şarjları topladığınız bara ile akü arası bir röle gerekecek (Battery Disconnect Switch ya da Cyrix) ve o da 1-4mA arası çekecek.

Bu böyle gidiyor. Eğer LFP akülü bir tekneye çok uzun süre gelinmeyecekse ve solar desteği yoksa yapılabilecek şey BMS ve Shunt’ın “remote switch” H-L terminalleri arasına bir anahtar koyup buradan bütün sistemi kapatmak olabilir? O zaman da otomatik sintine pompasını ne edeceğiz?

Nihayet… LFP aküler için sistem tasarımı o şekilde olmalı ki BMS aküyü şu ya da bu sebeple kapatmak zorunda kalmayacak. Başka deyişle BMS’in aküyü sistemden ayırması son çare olmalı diye düşünüyorum.

Hay allah Nejat Bey’in yüzey akımından nerelere geldik, gerçi güzel de gidiyor. Belki Özgür o kadar işinin arasında bu BMS konusunu başka yere taşır?

Herkese iyi seyirler ve selametle
*

    S. E.

Ynt: LiFePo4 aküler ve BMS Sistemleri
« Yanıtla #4 : Ağustos 12, 2025, 14:30:10 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Victron sitesinde pek çok sistem şeması var BMS ve shunt enstalasyonunu gösteren, bir tanesini aşağıya koyayım.

 Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Victron Professional’da 4.3.2 başlığındaki video LFP akü entegrasyonu ile ilgili, orada da bu konu işlenir.

Bu arada sadece 1mA çeken shunt da değil, BMS’in kendisi de akım çekiyor doğal olarak. Örneğin SmallBMS düşük hücre voltajı modunda 1.2mA çekiyor durduğu yerde. Bu durum NG akü ve Lynx Smart BMS hariç tümünde geçerli. Lynx Smart BMS içinde shunt var zaten. O da bekleme modunda 50mA çekiyor.

Kaldı ki eğer teknedeki şarj kaynakları Victron değilse ya da bendeki gibi en az birisi eski model ise tüm şarjları topladığınız bara ile akü arası bir röle gerekecek (Battery Disconnect Switch ya da Cyrix) ve o da 1-4mA arası çekecek.

Bu böyle gidiyor. Eğer LFP akülü bir tekneye çok uzun süre gelinmeyecekse ve solar desteği yoksa yapılabilecek şey BMS ve Shunt’ın “remote switch” H-L terminalleri arasına bir anahtar koyup buradan bütün sistemi kapatmak olabilir? O zaman da otomatik sintine pompasını ne edeceğiz?

Nihayet… LFP aküler için sistem tasarımı o şekilde olmalı ki BMS aküyü şu ya da bu sebeple kapatmak zorunda kalmayacak. Başka deyişle BMS’in aküyü sistemden ayırması son çare olmalı diye düşünüyorum.

Hay allah Nejat Bey’in yüzey akımından nerelere geldik, gerçi güzel de gidiyor. Belki Özgür o kadar işinin arasında bu BMS konusunu başka yere taşır?

Herkese iyi seyirler ve selametle

Kusura bakmayın benim Daly BMS ile Victron BMS frekansları karıştı. Bir victron'a bir Mehmet ali beyinkine atlayınca Victron'un devre kesici bir sistemi olmadığını atlamışım her ne kadar kullansamda =)) 

Gezgin Korsan Sosyal Medya Hesaplarını Takip Ediniz

               


*

    Ö. Ö.

Ynt: LiFePo4 aküler ve BMS Sistemleri
« Yanıtla #5 : Ağustos 12, 2025, 14:52:01 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Hay allah Nejat Bey’in yüzey akımından nerelere geldik, gerçi güzel de gidiyor. Belki Özgür o kadar işinin arasında bu BMS konusunu başka yere taşır?
Yeni konu başlığımız hayırlı olsun!  Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
*

    S. E.

Ynt: LiFePo4 aküler ve BMS Sistemleri
« Yanıtla #6 : Ağustos 12, 2025, 16:05:10 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Hay allah Nejat Bey’in yüzey akımından nerelere geldik, gerçi güzel de gidiyor. Belki Özgür o kadar işinin arasında bu BMS konusunu başka yere taşır?
Yeni konu başlığımız hayırlı olsun!  Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Konu kıtlığımı çekiliyor.. Devamlı bölünüyor =)))  Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap


*

    Ö. Ö.

Ynt: LiFePo4 aküler ve BMS Sistemleri
« Yanıtla #7 : Ağustos 12, 2025, 20:07:45 »
Çaktırmayın, böyle böyle istatistikleri yükseltiyoruz!  Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
*

    M. E.

Ynt: LiFePo4 aküler ve BMS Sistemleri
« Yanıtla #8 : Ağustos 13, 2025, 07:36:41 »
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Çaktırmayın, böyle böyle istatistikleri yükseltiyoruz!  Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Bağlantıları görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap
Hay allah Nejat Bey’in yüzey akımından nerelere geldik, gerçi güzel de gidiyor. Belki Özgür o kadar işinin arasında bu BMS konusunu başka yere taşır?
Yeni konu başlığımız hayırlı olsun!  Resimleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye Ol veya Giriş Yap

Özgür, çok teşekkürler.